Введение
Глава 1. Основные понятия о процессах в электрических цепях переменного синусоидального тока
1.1. Трехфазный переменный синусоидальный ток
1.2. Основные виды соединений трехфазных цепей
1.3. Соединение звездой
1.4. Законы Кирхгофа
1.5. Соединение треугольником
Выводы к главе 1
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 2. Векторные диаграммы. Построение и применение для анализа процессов в электрических сетях
2.1. Вектор тока на комплексной плоскости
2.2. Векторная диаграмма направления мощности
2.3. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью
Выводы к главе 2
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 3. Основы метода симметричных составляющих
3.1. Прямая, обратная и нулевая последовательность
3.2. Метод симметричных составляющих
Выводы к главе 3
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 4. Аварийные режимы электрических сетей
4.1. Короткое замыкание
4.2. Перегрузка
4.3. Асинхронный ход
4.4. Качания
4.5. Низкая частота
Выводы к главе 4
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 5. Общие понятия о расчетах токов короткого замыкания (КЗ) для РЗА
5.1. Общие понятия и допущения. Методика расчёта токов КЗ
5.2. Программный комплекс EnergyCS ТКЗ
5.3. Программный комплекс ETAP
5.4. Программа расчета токов КЗ АВРАЛ
5.5. Автоматизированный комплекс ДАКАР
5.6. Комплекс программ для расчета электрических величин при повреждениях, и расчета уставок релейной защиты TKЗ-3000
5.7. Программа по расчетам токов КЗ ELPLEK
5.8. Программа «ToKo: Расчет токов КЗ»
Выводы к главе 5
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 6. Обзор программ просмотра регистраторов аварийных событий ООО «НПП Бреслер», ООО «Свей», ООО «НПП Экра»
6.1. Программа просмотра файлов осциллограмм WinBres «НПП Бреслер»
6.2. Обзор программы просмотра файлов осциллограмм Waves «НПП ЭКРА»
Выводы к главе 6
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 7. Технологические нарушения, связанные с отказами и повреждениями электрооборудования электрических сетей. Анализ аварийных осциллограмм
7.1. Повреждение автотрансформатора с пожаром
7.2. Повреждение секционного масляного выключателя 220 кВ из-за грозового разряда
7.3. Авария с повреждением и пожаром автотрансформатора, разрушением воздушного выключателя и падением колонок разъединителя
Выводы к главе 7
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 8. Технологические нарушения, связанные с отказами устройств РЗА
8.1. Излишнее отключение масляного выключателя по причине перекрытия между контактными выводами в разъеме термосигнализатора
8.2. Отключение автотрансформаторов из-за электродугового повреждения контрольных кабелей токовых цепей ДЗ
8.3. Отключение выключателя 220 кВ вследствие пуска от резервной защиты, неучтенной в исполнительных схемах устройств РЗА
Выводы к главе 8
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 9. Действующие нормативно-технические документы, регламентирующие создание и эксплуатацию регистраторов аварийных событий (РАС)
9.1. Приказы Минэнерго РФ:
9.2. Требования к каналам для передачи файлов с неоперативной аварийной информацией с РАС и устройств РЗА энергообъектов в ЦУС и ДЦ
9.3. Национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) и СТО АО «СО ЕЭС»:
9.4. Договора и соглашения между АО «СО ЕЭС» и субъектами электроэнергетики:
9.5. Стандарты СТО ПАО «Россети»:
Выводы к главе 9
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 10. Технологические нарушения, связанные с неправильной работы устройств РЗА
10.1. Проверка уставок и установленных коэффициентов трансформации ТТ
10.2. Отказ работы автоматики воздушного выключателя
10.3. Излишнее отключение воздушной линии (ВЛ)
10.4. Неправильное действие защит и автоматики. Отключение ВЛ-110
10.5. Отключение в результате грозовой деятельности
Выводы к главе 10
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Глава 11. Анализ срабатывания устройств релейной защиты и автоматики энергетических систем
11.1. Как проводить анализ срабатывания устройств РЗА
11.2. Исходные данные для анализа работы РЗА при технологическом нарушении:
11.3. Анализ аварийной осциллограммы
11.4. Пример 1: Излишнее срабатывание дифференциальной защиты ошиновки
Выводы к главе 11
Контрольные вопросы
Список тем для рефератов и докладов
Список литературы